sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 688 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2021-12-06
查看超級大白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!