我設計一臺設備,想用直徑是8mm的感應開關來感應來料,PLC計數器計數,一分鐘200個左右,不知能否反應過來,計數準確?謝!!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-06 13:16
開關的反映速度肯定可以的,PLC也是可以的,你的每秒也就是3,4次,如果不放心的話你還可以用高速計數器,反正也不增加成本。如果說檢測傳感器反應慢那是不可能