sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-05 17:06
剛接觸伺服控制  FX2N-128MT   FX2N-1PG控制的 三菱伺服放大器MR-J3-60A的  我想問下 伺服放大器怎么實現正傳和反轉的  是不是要和變頻器一樣有正反轉端子?還是通過那個參數設置的?謝謝!看了放大器資料和1PG資料 還是不明白怎么實現正反轉的  請幫忙!謝謝!
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 19:43
首先要看你用增量還是絕對控制方式,如果是增量,輸入脈沖的正負就決定了正轉和反轉,