一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
baihongxi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看baihongxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 21:48
75KW電機必須用星角降壓啟動主電源線用35平方銅線線控制柜去電機的線用6根16平方的銅線。主線不要小于35平方因為夏天氣溫較高在加上線自身的溫度宜引起火災