高速連續沖床30KW的主電機是用變頻器控制的(變頻器,電機都是安川的)3相電流嚴重不平衡U和W相有30A   V相才15A  在開機啟動的時候是差不多是30A一下子就變到15A了 但是設備可以運行這樣的問題有人遇到過沒有,是什么原因引起的。但是打手動作寸動的時候有時候會死機變頻器電機都換過就是不可以。但是變頻器不顯示報警代碼。變頻器是型號是:安川VARISPEED  616G5   請大俠們幫忙分析是什么原因引起的
潘宗劍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看潘宗劍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-02 14:29
發現三相電流不平衡后應檢查電機運轉情況,三相電壓是否很不平衡,出力是否正常,有無局部發熱,有無震動等現象,若都正常,就要看電機的補償電容器了,電容器是否保險斷了,電容是否失效了。 一般來說,補償電容出問題的可能性大。