sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20917 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2024-08-23
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-02 05:41
高速連續沖床30KW的主電機是用變頻器控制的(變頻器,電機都是安川的)3相電流嚴重不平衡U和W相有30A   V相才15A  在開機啟動的時候是差不多是30A一下子就變到15A了 但是設備可以運行這樣的問題有人遇到過沒有,是什么原因引起的。但是打手動作寸動的時候有時候會死機變頻器電機都換過就是不可以。但是變頻器不顯示報警代碼。變頻器是型號是:安川VARISPEED  616G5   請大俠們幫忙分析是什么原因引起的
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-06 23:33
引用
引用第24樓jamesyue于2011-01-06 21:52發表的  :
變頻器和電機都換過了就應該檢查線路了,你檢查一下你的輸入電源有沒有可能是兩條火線在接線的時候接到同一根上面去了,我公司以前有遇到過這種情況,查了很久才查出來的

2相整流大概在360v左右吧,它比三相整流后的2.34*220=515v低多了,變頻器會報警的。這個情況跟樓主的問題不一樣。
變頻器輸出的是帶有基波調制的交流電,電機電流樓主怎么測的呀?還有就是變頻器與電機之間是否有接觸器、什么工頻/變頻切換一類的感覺還是信息不全(沒圖紙、沒圖片),不好下結論。
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]