sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-12-13
查看linyc168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-01 20:05
在做個實驗,想測量出PLC的某個輸入點相臨兩個脈沖的時間間隔,由于是高速的,大概相隔時間小于15MS,不知道通過什么方式可是算出?相當于有個鐵塊從高出掉下,在落地之前通過兩個固定點時能一個傳感器分別感應到兩個脈沖信號,如果能計算出兩個脈沖時間間隔就能算出兩點的之間的平均速度。

S7200或其它

fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-01 22:31
試試用外部中斷指令
當通過A點時,觸發一個1ms時基的計時器開始計時,通過B點時,把計時器當前值取出來,并復位此計時器。