我最近接手了一fx2n-48 點plc,經檢查發現熔絲熔斷,開關塊4820,穩壓塊8050 擊穿,開關變壓器被維修弄碎。
更換4820,8050,重繞開關變壓器后通電試機,plc電源燈亮,cpu-e燈常亮。
測電源板輸出針電壓
不插i/o板,cpu板時,4,5針為負極地,1陣5.4v,2針 4.98v,3針5.07v,6針為27v,8,9為獨立的24v
僅插i/o板時,電壓基本不變。
插上i/o板,cpu板后電壓變為1針4.41v,2針4,49v,3針 5.06v,6針25.38v,8,9不變


請問電壓正常嗎?該如和維修cpu-e常亮,誰有經驗或資料,謝謝
 
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 20:02
CPU故障燈長亮,先用手持編程器或電腦上位機編程軟件對PLC全面復位,如果故障還沒有消除,請檢查I/O板上的IC工作電壓是否正常,最省事的方法是換電源板及I/O來試,先把故障點收窄,這樣比較方便故障的檢查。以我的直覺,電源板的故障可能性很大,主要是5V帶載不行。
[ 此帖被seeyou在2010-11-09 20:07重新編輯 ]