我最近接手了一fx2n-48 點plc,經檢查發現熔絲熔斷,開關塊4820,穩壓塊8050 擊穿,開關變壓器被維修弄碎。
更換4820,8050,重繞開關變壓器后通電試機,plc電源燈亮,cpu-e燈常亮。
測電源板輸出針電壓
不插i/o板,cpu板時,4,5針為負極地,1陣5.4v,2針 4.98v,3針5.07v,6針為27v,8,9為獨立的24v
僅插i/o板時,電壓基本不變。
插上i/o板,cpu板后電壓變為1針4.41v,2針4,49v,3針 5.06v,6針25.38v,8,9不變


請問電壓正常嗎?該如和維修cpu-e常亮,誰有經驗或資料,謝謝
 
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-07 09:04
電源沒修好,應該找個原裝壞的電源,拆下高頻變壓器,國內變壓器廠家做不出,臺灣廠可以做出,但你須提供個原裝的樣板測試數據。
[ 此帖被weilinyi在2010-11-07 09:09重新編輯 ]
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-07 09:07
臺灣廠測試儀器好幾萬,國內舍不得。