最近做一臺設備的程序   PLC:FX3U-32MT,   伺服:MR-J2-10A
我之前控制伺服都是用 PLSY, DRVI指令,完成了程序的編寫。
這次我用絕對位置控制,我想問的的是:“在絕對位置控制時是否要讀取當前位置(使用ABS指令)”
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 18:15
我直接讀取D8140也可以讀到Y0的當前坐標呀,我用D8140與我的設定值比較也可以精確定位呀