樓主  發表于: 2010-10-26 22:27
想請教一下,三菱PLC CJ指令
[想問一下,這樣的編程有問題嗎?我是先驅動X5,執行跳轉指令,保持不掉電,除CJ指令外,所有指令都沒動作了,我把X5掉電后,圖上所有指令也都無動作了,就像X1以閉合,Y1就是不動作,想請教一下,是不是跳轉指令不能這樣用呢?謝了 圖點不清,麻煩了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159187 分
在線時間: 3176(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-28 17:11
這樣跳轉會造成PLC陷入死循環,超過WDT時間PLC就會報警轉入STOP狀態,所有輸出當然不動作了。必須將PLC斷電重啟。
樓主留言:
謝了,想請教一下,為什么會限入死循環呢?麻煩了