各位大俠你們好,我現在有一個問題:如何我用三菱PLC給三菱MR伺服發10000個脈沖,絲桿位移20mm,但我在18mm處用感應開關控制絲桿停止。請問:PLC發給伺服驅動器的脈沖沒有用完怎么處理,它對后面絲桿移動的位置有沒有影響?
huangjun_74
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huangjun_74的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 16:22
用滯留脈沖清除命令,清除滯留脈沖。