sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gzqzh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 189 點
下載積分: 751 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-12-19
查看gzqzh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 21:03
本人用PROFIBUS-DP網絡連了二十站,上位機用WINCC,用了兩個中繼器,但總有一個站點讀不到。PLC和接頭都換了能通訊好的。且檢查PLC和WINCC的通訊參數設置都沒有問題,不知是什么問題
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4686 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 21:16
難道西門子工程師沒有建議你檢查你的每個站允許的最大連接數?

Regards