雪夜寒光
級別: *
|
我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理? |
---|---|
|
人生如此扯淡
級別: 略有小成
|
一般來講,裝機容量600KW的設備實際用電遠小于600KW,用500KVA的變壓器是沒有問題的。當然,如果你裝機的是兩臺300KW的大家伙就不一定了。 |
---|---|
|
人生如此扯淡
級別: 略有小成
|
遇到問題你應該多查查資料。 下面我來回答你的問題,只是我個人工作經驗的,不一定是最好的,僅供參考。 先回答第一個問題:我公司車間預計裝七個電柜,各電柜控制設備功率分別為(91KW,40KW,80KW,105KW 210KW,40KW,20KW),設備總共大概在17臺左右,其中最大的一臺設備總功率在150KW,請問各位師傅我這七個是裝掛墻式電箱好還是裝立式電柜合理. 小于50KVA容量的柜子可以考慮使用掛墻式的箱子。大于50KVA的柜子可以使用立式的柜子。具體情況還要參照現場具體分析再作定論。 第二個問題,各控制柜的主電路采用橋架電纜布置,請問一條電纜做幾個電柜的主線路合理,又該如何分布, 一條電纜只能對應一個配電柜,點對點單獨配線。涉及到用電安全,不要省那一點線。 第三個問題,我的低壓配電房內應該裝幾個動力柜來控制,幾個空開來控制車間里的這些電柜? 七個開關控制現場七條回路的柜子。配電房用幾個配電柜那要看你配電柜的式樣布局。 |
---|---|