樓主  發表于: 2010-10-18 21:04
請問各位,我有一個750W的變頻器,單相進,三相出,在進線側接了個10A的熔斷器以作保護,負載為小鼓風機,其啟停比較頻繁,使用之后,發現10A的保險絲老燒,請問是怎么回事呢?有什么改善的措施嗎?750W,反饋在單相側,電流也才4A以下啊!
zhu361311966
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhu361311966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 21:21
如果是負載的問題變頻器就會跳,顯示故障。這樣的問韙就是變頻器電源部分故障,變頻器需維修。