我用兩臺E540變頻通過485模塊和QPLC連接,現在只要把變頻水晶頭一插,線還沒連接到通信模塊上,其中一臺功率大點的變頻就報警,代碼E7,我在變頻里把有關的通信參數都設置好了,終端電阻也加了啊,應該沒問題啊,單獨插一臺不報警,拜求各位前輩了
3307
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 195 點
下載積分: 465 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2013-08-03
查看3307的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-16 20:53
謝謝各位,是變頻器通信口的問題,因為當時用PU操作面板可以設定參數,就想通信口肯定是好的,沒想到是它壞了,壞的還比較邪門,就是頻率參數輸不進去,別的還正常