sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-09
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-13 03:28
請問各位師傅:絕對式編碼器如何與PLC基本單元做連接(接線)。還是只能和位置控制單元,脈沖單元模塊做連接呢?
小弟只見到過絕對式編碼器與電子凸輪式控制器的連接。
小弟先謝謝各位了。
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-17 12:04
如果編碼器旋轉速度不是很快的話,不連高速輸入點也可以的.因為是絕對值的所以占用PLC的點數比較多,比如分辨率是256的占用PLC的點數就是8點.如分辨率是512的占用PLC的點數就是9個點.依次類推.