sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 20:21
各位大俠,我這里有個11KW的電機,是三角形運行的,接線肯定沒錯的,但電流只有12安多點,怎么會這么小呢?奇怪。。。。望高人指點!~
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 23:55
引用
引用第6樓newpeople于2010-10-10 23:14發表的  :
還有一種情況,你測的是接觸器下的電流。星型起動時電流要經過斷路器和接觸器,流過斷路器和接觸器的電流大小是一樣的。起動完畢后三角型運行電流也要經過斷路器和接觸器,流過斷路器和接觸器的電流大小也是一樣的,區別在于三角形接法的電流是星型接法的根號3倍。如果是這樣那你測的值應再乘以根號3才對。

沒用星三角啟動的,沒有空載
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-11 15:11
引用
引用第10樓hbhgys于2010-10-11 12:27發表的  :
你是用鉗形表測的還是看配電柜的電流表

我兩種方法都試過,結果是一樣的