樓主  發表于: 2007-12-07 23:32



    有的朋友可能看出來了,上圖是weiwxsir朋友以前發表的三菱FX2N_PLC通過FX2N-485-BD與臺達VFD-M的《單獨模擬量》頻率連續寫入的通訊程序。本人琢磨該程序經修改后得到實踐,正考慮投入應用。在此感謝weiwxsir和“工控人家園”及各位高手!以下是我的理解:

VFD-B說明書中關于“偵誤值”這樣描述:
“ASCII 模式的檢查碼(LRC Check)由Address 到Data Content 結束加起來的值。如:
01H+03H+21H+02H+00H+02H=29H,然後取2的補數=D7H”。

關于“2的補數”,記得老師說可以這樣算得:
就以“29H”為例:
算法一:                               
29H=10 1001(BIN)                       
      0010 1001  不足8位前面補零         
      1101 0110  (0、1變換)即1的補數=D6H 
      1101 0111  再加1即2的補數=D7H

算法二:(8位系統中,BIN最大為1111 1111)
K256=1 0000 0000(BIN)-10 1001(29H)
        =1101 0111(D7H)

在上圖中:RS發送D10~D26的內容,D50 KO表示不接收。
D10 起始符    STX(3AH)
D11 變頻器位址
D12 變頻器位址
D13 功能碼
D14 功能碼
D15 參數地址
D16 參數地址
D17 參數地址
D18 參數地址
D19 數據內容
D20 數據內容
D21 數據內容
D22 數據內容
D23 LRC偵誤值
D24 LRC偵誤值
D25 結束符 回車CR(0DH)
D26 結束符 換行LF(0AH)

而圖中第89~104步得到8樓的指點,終于明白這是變址寄存器Z的妙用啊!原來這樣就算出了D201~D206的總和。在此特別感謝“王西”朋友!

下面的RAR附件是我修改后的FX2N與VFD-B的通訊程序,VFD-B與VFD-M的參數地址是一樣的。調試結果:
X000正轉啟動
X001反轉啟動
X002連續減速
X003連續加速
沒有選擇正反時為停止。

開機寫入初始頻率為30Hz。可能因程序還是一點點沖突,先加速后啟動變頻器有時會報“cE”代碼,但是如果變頻器先在RUN中,則連續加減速都沒有任何問題,且可以自由切換正反轉。
又如果把開關寫在觸摸屏中操作(因屏的窗口一次觸摸只能接受一個位置的指令,把X2、X3做成自動復位按鈕),這個程序完全是可以應用了.

注:臺達VFD-B/M變頻器參數位址2000H中Bit0~5各位變化的定義:

Bit 5 4 3 2 1 0    Hex  功能
    0 0 0 0 0 1 =01H  停止
位0 0 0 0 1 0 =02H  啟動
狀0 0 0 0 1 1 =03H  JOG運行
態0 1 0 0 1 0 =12H  正轉
    1 0 0 0 1 0 =22H  反轉
    1 1 0 0 1 0 =32H  改變方向

VFD-B與FX2N通訊(附注釋).rar (12 K) 下载次数:5467
[ 此貼被zhong1946在2007-12-16 21:27重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(不能有空格的) 好貼好貼!
  • 下載積分:+3(li051005) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(mk自動化) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(ningxinzpx) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(tguangwu)
  • 下載積分:+2(gang.liu9) 感謝分享
  • 下載積分:+4(283276325) 感謝分享
    jamspider
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1027 個
    工控威望: 1284 點
    下載積分: 12232 分
    在線時間: 102(小時)
    注冊時間: 2007-09-21
    最后登錄: 2024-10-24
    查看jamspider的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-12-19 10:24
    GT-Designer2 版本2基本操作 數據傳輸手冊(針對1000系列)
    jamspider
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1027 個
    工控威望: 1284 點
    下載積分: 12232 分
    在線時間: 102(小時)
    注冊時間: 2007-09-21
    最后登錄: 2024-10-24
    查看jamspider的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-12-19 10:25
    GT-Designer2 版本2基本操作 數據傳輸手冊(針對1000系列)