sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 218 點
下載積分: 840 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2024-12-25
查看laz7906的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-03 20:42
版主好,我用西門子300 PLC做了一套軟件,CPU位313C-2DP站號為2;外聯ET200M模塊,站號為3,可送電后,一直顯示SF,BF不停閃爍,和開機順序有關嗎,(先開ET200M,再開300PLC?),還是有其他原因,謝謝
laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 218 點
下載積分: 840 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2024-12-25
查看laz7906的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-07 20:42
meiyouleya 謝謝你的幫助。現在又出了一個新問題:在伺服電機上電使能時,PROFIBUS總線就會出現總線報警信號,伺服接地處理后,仍然不能解決,伺服動力線采用屏蔽,300PLC接地,加裝伺服輸入濾波都不行,急需您的幫助