步進電機控制器上面有4個段子  ENV    +5v  DIR  CP   ,CP是脈沖   DIR換向,+5v是電源,我DIR端子無論加高電平還是低電平都不能能使步進電機換向,請各位大俠幫幫看看,你們是怎么做的
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-03
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 21:02
       有以下兩種方法:
       1、可以改變控制系統的方向電平信號

    2、可以調整電機的接線來改變方向,具體做法如下:
    對于兩相電機,只需將其中一相的電機線交換接入驅動器即可,如A+和A-交換。
    對于三相電機,將相鄰兩相的電機線交換,如:A,B,C三相,交換A,B兩相就可
本帖最近評分記錄: