sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 268 點
下載積分: 538 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-12-22
查看regxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-29 15:57
步進電機控制器上面有4個段子  ENV    +5v  DIR  CP   ,CP是脈沖   DIR換向,+5v是電源,我DIR端子無論加高電平還是低電平都不能能使步進電機換向,請各位大俠幫幫看看,你們是怎么做的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-29 16:40
你加的所謂低電平高電平和步進驅動器是同一個參考點嗎?就是說你的電源是同一個嗎?不是的話吧0V接一起
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人