sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yizhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 206 點
下載積分: 658 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2020-06-02
查看yizhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-25 19:22
3臺蒸飯箱總共60KW三相電源輸入該用多大的電纜,并且每臺分有兩組(每組12KW,)可分別控制該用多大空氣開關
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 21:06
題目問多大電纜,內容又問多大的空開,樓主到底是問什么?
蒸飯箱同電加熱器差不多,都是阻性負載,根據經驗公式電流大約等于1.5倍的功率,即18A
正常情況下,到每組的電纜用4個mm平方應該可以,不過可考慮高一檔6個的
分開關選25A的
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-26 08:05
引用
引用第4樓yizhong于2010-09-26 07:30發表的  :
總電纜該用多大平方

考慮周邊環境溫度因素,35個平方
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-28 12:33
引用
引用第8樓wlw于2010-09-27 21:18發表的  :
60KW,3相電源380V,總電流是120A,需總電纜50平方,

阻性負載,電流是不可能達到2倍的功率