請問各位大俠: 1、如何去判斷傳感器為NPN還是PNP,
                              2、假如NPN的傳感器接到源型的PLC中會怎樣?
                                                                                                           以上,謝謝
yugaoyuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yugaoyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-23 12:16
謝謝各位大哥
yugaoyuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yugaoyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-23 12:56
PLC的輸入類型是分漏式和源式的,前者指的是正信號輸入(可直接用PNP),后者指的是負信號輸入(可直接用NPN),否則必須用繼電器轉換后輸入。 傳感器的型式不一而足,不過一般用得最多的是兩線跟三線的,兩線的跟負載串聯。三線的多為開集極輸出,三根線分別為正負電源和輸出晶體管的集電極。傳感器的NPN和PNP是根據輸出晶體管的型號來的。NPN的負載是接在正電源與集電極之間,而PNP是接在集電極與負電源之間的。要用萬用表來判斷傳感器的型號,需要先給它一個負載,再根據它的輸出電壓來判斷