眼下,我用315-2DP做一個工程,需要3路PID控制溫度、壓力、速度。都只用P環節調節即可,在OB35中調用3次FB41塊,想做個多重背景,頭一次做過程控制,請高手支招!
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-04 21:12
您的這種功能是不需要使用多重背景的,顯然您對多重背景的概念有些模糊。
多重背景的概念是這樣的,FB1中調用了FB2,而FB2的背景為DB2,此時FB1并沒有其附屬的背景塊,而是使用FB2的背景塊,此時的DB2就成為多重背景。
而您的項目要求僅需要在OB35中分3次調用FB41就可以了。
如  Call FB41,DB1
        Call FB41,DB2
      Call FB41,DB3