有人說:對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A

這句話應該怎么解釋啊?為什么斷路器下跟接觸器下測量的不一樣?為什么是差兩倍呢?
yzwenkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 236 點
下載積分: 312 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2010-07-24
最后登錄: 2022-10-13
查看yzwenkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-19 10:07
算術只是理論,,,實際才是真理...理解了就清楚了..謝謝