樓主  發表于: 2010-09-18 19:16
有人說:對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A

這句話應該怎么解釋啊?為什么斷路器下跟接觸器下測量的不一樣?為什么是差兩倍呢?
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-19 10:10
1樓的說法是對的,樓主可以用鉗形表驗證。建議2樓先學下電工基礎后,再說是不是2倍。另外我就納悶了,難道電流有標準與非標準之分?