樓主  發表于: 2010-09-18 19:16
有人說:對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A

這句話應該怎么解釋?為什么斷路器下跟接觸器下測量的不一樣?為什么是差兩倍呢?
poiu7890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1762 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-08-25
最后登錄: 2018-07-10
查看poiu7890的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-18 19:44
斷路器出線端測的電流為線電流,三角接觸器下測的電流為相電流,電機三角形接法線電流是相電流的1.732倍.