各位老師

位移傳感器的量程是100CM
輸出信號 是0----10V
將數據讀入PLC后乍樣在觸摸屏上顯示實際位置(值)
也就是說如何將讀入數據轉換成實際高度值
又如何校正呢
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-17 08:54
如果你用FX-2AD的話  0-10V對應0-4000的數字量   50CM對應的不就是2000的數字量  顯示的話將你轉換的模擬量獨到寄存器然后再屏上顯示寄存器的值應該是沒有問題的