請教各位大俠,一個S7-300PLC做主站,能不能帶兩個觸摸屏,應該通過哪種方式通訊呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5060 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 13:23
你的觸摸屏哪家的?

西門子自己的,可以與你的PLC做DP通訊,觸摸屏在DP網絡中為一類主站,PLC為二類主站。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5060 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-14 15:10
如果你的PLC沒有以太網,那么添加以太網不是又是成本的提升?

另外,你們好有錢啊,竟然使用施耐德的變頻器做DP通訊……
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5060 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-15 10:29
多臺其他廠家的變頻器+DP模組的價格會高于西門子PLC機架上添加其他廠家通訊協議轉換模組。

Regards