樓主  發表于: 2010-09-13 18:11
我有一臺機器需要用位移傳感器,采用臺達EH2系列的PLC和F2AD模擬量輸入模塊,在編程的時候才發現,F2AD模塊的分辨率是1/2000,而我的量程是1000MM,需要的精度是0.1MM,問題就出在這里,用F2AD模塊,精度只能達到1000MM/2000=0.5MM,能不能通過程序使精度達到0.1MM,謝謝!!
飛刀,又見飛刀
gsmoto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 159 點
下載積分: 507 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2014-12-01
查看gsmoto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 20:53
你的模塊分辨率是2000那是沒辦法做到的DVP 04AD-H2,可以電壓輸入+-8000,電流輸入+-4000。
你要注意的是模擬量的采集速度,一般超過2HZ就相應不了


我是上海樂為的技術,我們經營全系列臺達產品,有什么事聯系我們的服務電話.
021-51097178