sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yangxunfen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangxunfen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-06 13:23
圖片:
幫忙分析一下原理,怎么不會 Y5 Y6  一起動作  這是一個手動部分在別人的程序里面看到的  我分析是會一起動作的但是不會一起  請師傅們解釋一下原理
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-07 15:30
    D10的值是多少?
    若SET Y5一行的M1接通,則(D10)=K10;那么此時,比較值為11的一行比較指令,此時是M0接通、M1斷開,所以Y6不能接通。
    
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會