樓主  發表于: 2010-09-06 09:56
三菱FX30MTPLC和三菱MR-J2S-100A的伺服電機配套做自動送料機,現在出現送料不準的現象,比如輸入61MM,走到58就停了,送料控制用PLC內的凸輪控制指令控制,檢測的角度用編碼器傳到PLC,角度可以任意設定,送料不準是不是編碼器有干擾啥的?
zhuyanfeng
好東西要大家分享!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 202 點
下載積分: 2333 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2021-12-01
查看zhuyanfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 00:38
應該和伺服編碼器沒有多大關系,問題應該在程序上,程序需要優化!
Mr Zhu