安川G7系列變頻器,45kw;湘潭電機廠變頻電機,30kw,6極。變頻器到到電機的電纜約100米,以下所說都為電機不帶任何負載的情況,變頻器為選擇無PG矢量控制,進行旋轉型自學習,自學習正常完成。調試過程:啟動電機,發現加速階段電機振動,到達50Hz后運行正常。為想查看在哪個頻率振動,把加速時間調為20s,結果發現25Hz~45Hz頻率段振動,到50Hz后運行正常,沒有一點噪音和振動;調載波頻率,45Kw變頻器的載波頻率可調范圍為2KHz~8KHz,但是在可調范圍內都試過了,還是沒有什么改變,振動頻率段也差不多。我們問電機廠家說只要在50H運行正常,那電機就沒問題。我們就用另外一臺15Kw的普通電機調試,控制方式不變,開始載波頻率在5KHz時有同樣的。振動,但調到2KHz時,一切運行正常,沒振動。我們有兩臺45Kw變頻器,兩臺30kw的電機,是用于吊車的提升,兩套都是一樣的情況,有振動,電機廠說電機沒問題。我認為變頻器除載波頻率外,其他參數應該也沒什么問題。請問哪位同仁碰到過此類問題,幫小弟分析下,不勝感激,謝謝!
[ 此帖被llnzylzk在2010-09-04 09:44重新編輯 ]
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-04 11:22
這是電機和變頻器不匹配引起的,有遇到過,用V/F控制會好些,但是力矩可能沒那么好,要不可以試著把電機的額定轉速降下來些,再重新自學習看會不會好點