sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 6037 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2022-12-31
查看lixiaoyun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-03 13:31
我公司有一臺PLC控制的機器,Y0控制正轉,Y1控制反轉,但機器無故出現Y1輸出點一直輸出,開機時出現反轉;Y1原是在觸摸屏上點動時才出輸出的,現在拔了觸摸屏與PLC的通信線還是無法消除Y1一直輸出的故障,請問各位高手如何解決
江湖好學士
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-03 13:47
你做一個程序  讓Y1 2秒通斷   然后萬用表量 Y1和它對應的COM 看是否能正常斷開

如果不能正常斷開或者接通  很可能是這個繼電器壞了

如果機器還新 買時間不長,讓供應商修

如果時間長了 就自己修吧

可以從舊的PLC或者模塊上拆一個
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水