jinsinfo
級別: *
|
Fx2n64M的PLC+930 GOT,遇到這樣一個問題:我想用C0和C221、C222、C225、C230四個保持型計數器來做不同的計數功能,現在計數沒有問題,但不能對它們進行清零,查來查去也沒能找到原因,梯形圖和GT頁面如圖,請達人指點,謝謝! 程序段1 程序段1 程序段2 程序段2 程序段3 程序段3 程序段4 程序段4 GT頁面 GT頁面 |
---|---|
|
jinsinfo
級別: *
|
回復goodman:你在程序中強制M145、M146試試........ 在監視模式下強制M145、M146等,M145接通了,但C22x就是值不變!程序中只有以上片段對這些軟元件進行過操作! |
---|---|
|
jinsinfo
級別: *
|
回復 心情不錯:C計數器 不要 緊挨著使用 如 用了C221 就不要 用C220與C222 ,間隔2個試一試。你可以用C221,223,225,227......... 有空去試一下,但愿能解決。 |
---|---|
|
jinsinfo
級別: *
|
回復zhanghuan:你分析的很有道理,在使用這些計數器之前我也簡單查了一下FX2n的編程手冊,應該是我不夠仔細,看到列表 就以為單個計數器就是32位的,謝謝您的指正! 另外, 使用out m175,out m176,out m177,RST M175,RST M176,RST M177這樣“冗余”的指令是想通過這樣的安排來保證操作上的“平穩性和及時響應”,因為在GT頁中的M145、M146、M147我設為點動。 |
---|---|
|