sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-22 10:08
132KW 的電動機啟動,用星三角啟動可以嗎?
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-30 16:39
可以肯定的是星三角啟動可以使用。大功率電機的啟動方式我們要考慮幾個因素:1.電機啟動負載大小。星三角適合于空載和輕載狀態。軟啟動,變頻啟動可以對有負載狀態啟動有一些優勢。2.變壓器容量。如果在變壓器容量不太足夠或者滿負載的情況下,星三角啟動不宜使用。3.性價比。星三角啟動時最經濟的啟動方式,但如果以上兩個條件不滿足,還是優先選擇其他方式。
4.啟動頻率。如果啟動頻繁,星三角啟動不適合。不光對電網影響較大,對電機和機械都有較大機械沖擊的破壞力。
按照規定小于變壓器容量30%的電機都可以直接啟動,所以沒有強制電機必須的啟動方式。不過,根據慣例18.5KW 以上都要降壓啟動了(有些小變壓器電網7.5KW都有降壓啟動)。我用過的電機55KW也有用直接啟動的,200KW也有用星三角啟動的。所以這是一個非常靈活的選擇,大家主要是根據現場和經驗來決定。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com