FX3U擴展口及編程口通訊波特率最高是否就是19200(GX參數設置界面以及D8120最高都只能設為19200)?能否改為更高的38400、57600等?

用GX編程軟件與3U通訊時波特率最高可設為115200,并且通訊正常,應該說明通訊口波特率是可以改為更高的。

另在用GX更改編程口波特率與3U連接后(如改為115200),再將觸摸屏與3U的連接速率改為115200后用編程口連接,這時候HMI與PLC是可以正常連接的,但是斷電重新上電后就無法連接了,必須將速率改為9600就可以正常連接。

綜合以上,個人認為波特率是可以改為更高的,但是如何改,還請高手解答!
xdjxdj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xdjxdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 12:55
我現在也遇到這個問題 很困惑 我是用VB編程做了一個PC端控制PLC的程序 連接編程口 連接線用USB-CS09-FX。 只有把波特率設置成9600時才可以通訊成功,設置高了甚至低了都不行。可GX編程軟件與plc通信設置最高可以到115200。后來我嘗試著先用GX編程軟件在高波特率設置下讀一下PLC, 然后再用我做的控制程序連接plc,在115200波特率下竟然通信成功 而且連續幾個小時的測試都十分穩定,如果把PLC斷電后重啟,又只有9600下才可通信,郁悶的很。我個人分析,一定是GX通過軟件設置的方式把默認9600更改為115200,可如何更改,相關手冊上都沒有介紹,希望明白的朋友能給予解答。
xdjxdj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xdjxdj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-19 12:36
今天又調試了一下 發現GPPW在通訊開始時先在9600波特率下讀取了PLC的&H0EE8起四個字節的內容 又經過了一定計算把計算結果存入&H0EEC起四個字節中,然后設置波特率為115200 再重新通訊 即為115200波特率。可判斷波特率的設置與這兩處存儲器有關。然而&H0EE8的內容每次啟動都是變化的 這就需要知道計算的算法了。有懂的朋友幫幫忙。