sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-19 07:31
設定X0為伺服脈沖的輸入,每轉一圈輸出1000個脈沖信號,用C0進行計數。
先將標準的脈沖計數用DMOV移送到D1,運行中時將脈沖計數用DMOV移送到D3,然后將D3和D1進行比較,數值相等的時候,伺服馬達停止。
請教:
是用CMP就可以了還是要用DCMP呢?
這樣的控制思路可有問題?
非常感謝!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-19 08:12
DCMP
D<=>