樓主  發表于: 2010-08-19 07:31
設定X0為伺服脈沖的輸入,每轉一圈輸出1000個脈沖信號,用C0進行計數。
先將標準的脈沖計數用DMOV移送到D1,運行中時將脈沖計數用DMOV移送到D3,然后將D3和D1進行比較,數值相等的時候,伺服馬達停止。
請教:
是用CMP就可以了還是要用DCMP呢?
這樣的控制思路可有問題?
非常感謝!
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-19 23:27
那就是要用DCMP了。
D<=>是否是設置動作的方式?
假如寫成:[DCMP D1 D3 M0]時,是否還是只占用M0、M1、M2?
D1=D3時M1動作。

感謝!
[ 此帖被虛心求教在2010-08-19 23:44重新編輯 ]
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-01 10:40
額,實際用的是C235,謝謝。