樓主  發表于: 2010-08-17 22:16
前兩天廠里一個脫蠟爐要增加一個手動進氣報警,結果我把主線空氣開關斷開,控制線是從主電并過去的,沒測電壓就開始了。我用的是電筆接線,一看結果電筆的氖泡亮了。。。用萬用表一測。。。220v.      測空氣開關出線卻沒電。。。。用螺絲刀頭輕輕摩擦又無火花,判斷是零線回電?不知是否正確。。。。。本人新手望您不惜賜教。。。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-18 13:09
這個問題就是看來是從事電氣人員的通病了,控制回路必須使用隔離變壓器!這樣可以排除一些沒有必要的問題!建議在此推廣一下!
你的問題是零線不良造成的。