sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-03
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-16 07:15
現在有一個工程方案,需要主機PLC + 開關量擴展 + 模擬量輸入擴展 + 模擬量輸出擴展,打算采用三菱的FX 1N或FX2N或FX3U的  PLC,3個型號的plc分別能擴展多少個啊?資料上找了好長時間找不到。
xueshi856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 238 點
下載積分: 490 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-03-03
最后登錄: 2024-08-21
查看xueshi856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 15:05
模塊不能超過8個,這是CPU限制的,CPU的認不到超過0~7之外的地址。

然后還要看供電,PLC里的5V電是有限的,考慮到這個情況,FX2N一般連接5-6個就差不多了,FX1N連接4個左右比較穩定。

同時還要考慮C兄說的點數上限,這個通常不會超過。