前幾天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了個調取變頻數據的程序 可是不管怎么弄都無法調取到變頻返回的數據(變頻是VFD-B) 每次調取出來的數據都和我發送的數據一樣。
后來以為是變頻問題 打了臺達的技術支持 回答是(三菱的PLC我們不了解,你可以找三菱的技術支持。我們的變頻沒問題的)
我就打了三菱的技術,原因找到了,三菱的解釋是(這塊485DB的通訊板是四線式控制的,而臺達變頻只能用兩線,所以只能把三菱的接線端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。這樣短接就會產生回撥通訊,也就出現了上面的問題),給了我兩個解決辦法 1,把485的換了,換成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到變頻。 2,找臺達的技術問下他們有沒控制回撥的辦法。
然后我又致電臺達回答是(什么回撥,沒聽說過,我們的變頻和施耐德,和西門子,通訊都沒問題。我們的變頻沒問題的,“啪”電話掛了。。。。)
好了說了這么多,最主要的是我想問問大家,你們有人用這塊485DB的通訊板成功提取過變頻器里的運行電流值嗎?(指的是接兩根通訊線的變頻)
yxc111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2020-04-15
查看yxc111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-12 20:05
在加一句
千外別用臺達的東西 這樣的售后態度。。。。。
三句不離老本行(我們的變頻沒問題的)
用了好幾年臺達了 這次徹底讓我失望了
yxc111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2020-04-15
查看yxc111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-19 22:27
你們都說把前面的丟棄就好
意思是發出信號后會有兩個回應信息,把前面個舍去就可以是嗎?
小弟不明白這個在程序里該怎么做呢?