我剛用S7-200不久,想學MODBUS  RTU通訊,我想用實現兩個PLC之間的通信,用主站的輸入控制從站輸出,用從站的輸入控制主站的輸出,能實現嗎,該怎樣編程,謝謝!
問題補充:1比如主站指令的讀操作,可以把從站的輸入讀到主站的dataPtr指向的V存儲區,然后用傳送指令把這個數據傳到QB0是否就能實現從站控制主站的輸出了?反之,我把主站的輸入傳送到V存儲區然后用主站的寫指令把數據寫進從站的QB0,是否就實現了主站的輸入控制了從站的輸出了,我做了個實驗咋不行啊,2兩個PLC用MODBUS通訊是不是主站用主站庫,從站用從站庫,要配對使用啊,3從站指令的HOIDSTART寄存器放的是啥數據,有何作用?4主站尋址10001-19999是離散輸入,它對應的不是主站側的輸入啊,而從站尋址010001-010128是實際輸入I0.0-I15.7它是從站的實際輸入嗎,那么主站尋址中10001對應的不是主站側的實際輸入嗎?
小菜
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-23 10:00
當然要主站的用主站庫,從站的用從站庫。但我建議200PLC通信走網絡讀寫指令,就是走PPI,非常的方便。加入你非要走Modbus通信,主站的你就一邊讀從站的數字量輸入,一邊用V來輸出給從站的V,然后從站就用v寫Q。主站也可以讀從站的V,這樣從站就能控制主站了
小菜
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小菜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-23 10:01
Modbus地址總是以00001、30004之類的形式出現。S7-200內部的數據存儲區與Modbus的0、1、3、4共4類地址的對應關系如下:

表1. Modbus地址對應表
Modbus地址 S7-200數據區
00001 ~ 00128  Q0.0 ~ Q15.7  
10001 ~ 10128 I0.0 ~ I15.7  
30001 ~ 30032  AIW0 ~ AIW62
40001 ~ 4xxxx  T ~ T + 2 * (xxxx -1)

其中T為S7-200中的緩沖區起始地址,即 HoldStart。

如果已知S7-200中的V存儲區地址,推算Modbus地址的公式如下:

Modbus地址 = 40000 + (T/2+1) ; T為偶數