使用FX2n-2AD接一壓力變送器,該壓力變送器量程為0~60MPa,輸出為4~20mA。當變送器空載時,輸出的電流應該是4mA,此時監控PLC發現數據讀數是400,請問這種情況下是不是需要調節偏置和增益那兩個旋鈕?如果要調節,應該如何操作呢?
naughtytom
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naughtytom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 15:49
在PLC里將轉換來了數字減去400就可以了