fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
[attachment=43416] [attachment=43417] 如圖所示,在一個工件上有8個螺絲要打,圓圈位置是要打螺絲的位置,由一臺步進電機帶著螺桿控制打螺絲的機構左右移動至各個打螺絲的位置進行打螺絲。 要求:打螺絲的順序可以在觸摸屏任意設定,如在觸摸屏上設定順序為23146758,即表示打螺絲順序為:2#螺絲——3#螺絲——1#螺絲——4#螺絲——6#螺絲——7#螺絲——5#螺絲——8#螺絲;如果設定順序為86134275,即表示打螺絲順序為:8#螺絲——6#螺絲——1#螺絲——3#螺絲——4#螺絲——2#螺絲——7#螺絲——5#螺絲。 要實現以上功能,我想在觸摸屏上放8個數據區D100,D101,D102,D103,D104,D105,D106,D107。分別用來存放這8個位置的螺絲號,PLC按這個指定的順序去控制打螺絲。 但是這個打螺絲的順序可以在觸摸屏任意設定,這樣組合有很多啊,不可能一個一個在程序里寫出來吧,如何編程實現這個任意指定順序的打螺絲的控制? 望大家能指點一下這個編程的思路或方法,謝謝!! [ 此帖被fengbingyuan在2010-07-28 21:44重新編輯 ] |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
可以具體點嗎?是不是要用變址(D100Z0)?編程思路是怎樣的? [ 此帖被fengbingyuan在2010-07-28 21:49重新編輯 ] |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
很感謝朋友的熱心幫助,但是,你的程序好象還不能實現我要的這個功能,因為PLSY K2000 DXXX Y0中的DXXX脈沖數量應該是根據前后兩個位置的會不斷變化的.不過很感謝你的指點! [ 此帖被fengbingyuan在2010-07-29 22:28重新編輯 ] |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
打完第2個螺絲(即5號螺絲)的時候,D2=700-400=300,下一步打第3個螺絲(即4號螺絲)的時候,4號螺絲的絕對距離D3=300,執行SUB D3 D2 D3后,發脈沖PLSY K2000 D3 Y0中的D3=0啊,那怎么會跑到打4號螺絲位呢?請教…… |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
只是打第一個螺絲才是絕對位置是沒錯。但是,D3的值你都已經在HMI上輸入等于300了,在執行SUB D3 D2 D3前,D300應該是等于300才對啊,D3的值怎么會等于400了呢?哪里來D3-D2=400-300? |
---|---|
|