sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xxq0603
pazza inter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 126 點
下載積分: 583 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2014-09-30
查看xxq0603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-21 22:21
在三菱模擬軟件GX-DEVELOPER中使用子程序調用指令,如下:
                LD    X0
                               OUT  CALL P11
                                LD     X1
                               OUT    T0 K100
                                             FEND
                       P11  LD     X2
                                OUT   T1 K100
                                              SRET
                    
           按照我的理解是:首先按下X1,T0 計時開始,在計時中,按下X0,就會跳到P11處,T0暫停,按下X2,T1計時開始,等T1運行結束后,返回繼續執行T0,不知道是不是這樣,
     而 在模擬軟件中,卻是一直按順序執行下去。
       哪位大俠能解釋一下,謝謝!!
xxq0603
pazza inter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 126 點
下載積分: 583 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2014-09-30
查看xxq0603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 23:13
謝謝,,可以調用,但是結束完子程序之后,主程序的T0,還是維持在跳轉之前的計時,不能動作!!!
xxq0603
pazza inter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 126 點
下載積分: 583 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2014-09-30
查看xxq0603的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-22 23:36
謝謝!!!改為脈沖就好了!!