請各位老師指點一下,哪個牌子的三相漏電保護開關比較好?我們這里用的正泰的100A開關經常燒壞(觸點發熱嚴重,外殼也常常被燒焦)不知什么原因?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 19:52
德力西的新產品CDM7和CDM1L的就可以,價格比進口品牌便宜,性能也可以!如果是小型的的話就用CDB7LE系列的!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-21 23:59
引用
引用第8樓liupei1899于2010-07-21 22:12發表的  :
請教30KW的負載選多大規格的開關合適?

這要看負載是電感性負載還是電阻性負載,如果是電機等電感性負載,應選擇100A開關,如果是加熱管等電阻性負載,選擇63A的開關即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liupei1899) 熱心助人