樓主  發表于: 2010-07-21 00:12
  前日,一客戶打電話來說設備壞,風塵前往!
      現象:主機開關點了!沒反應!電機不動!
      觀察:配電柜打開,改機器配一個觸摸屏,在操作臺!一個PLC,牌子英文!不熟!PLC連接變頻器,PLC為繼電器輸出的!輸出端接到變頻器控制其運轉!變頻器的頻率由外接旋轉電位器決定!電位器安裝在操作臺上!
     式操作分析:點主機開關,PLC輸入端指示燈亮,接到變頻器的輸出端燈也亮!初步分析PLC無問題!變頻器顯示0000,沒有顯示故障代碼之類,但是按變頻器上的操作面板上的按鍵,沒反應!無論哪個!萬用表電阻檔檢查電源輸入和電機輸出,無短路,分析認定變頻器壞!而且每壞在電源模塊和功率輸出模塊上! 該問題一般維修費時!吃力不討好
     深入分析:交代客戶去買一個新的后,坐下來繼續分析,感覺納悶!一般說來變頻器很不容易壞的,除非輸出部分或電機出問題,但是這個情況也一般是燒模塊,不會燒電腦板!該設備變頻器外接有2個方向,一個是接到PLC,可以認定出現問題的幾率太小,還有一個是接到操作臺上的電位器上,難道問題在這?
    問題解決:打開操作臺的面板,理一下線路沒問題!理線路時卻聽到很輕微的響聲“得”!觀察發現電位器的引線腳是裸露的,且有一個引線腳彎了,碰在操作臺上,嚴格說起來是由于有點電弧,粘接到面板上了!該面板是鋁的,接到機器地!該故障原因由此找到!
   經驗教訓:說實話,這個故障原因很小,引起的后果卻很大!嚴格說來,這個設備排線的人有很大的責任!如果裸露部分用上熱縮管,也許就不會出現這樣的問題!就是偷了一點小懶,卻引發了這個后果!告誡大家做事情一定要嚴謹,認真,不可粗心!
    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a2103)
  • 下載積分:+1(pretco123) 優秀文章
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 優秀文章
  • 各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-07-21 07:23
    說得很詳細。
    故障判別時要仔細。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會