理論上001接通4此后20003接通1000有輸出,當001接通第5此時20003應該斷開1000為OFF,但事實是不管001接通多少次而20003不為OFF。請高手賜教
[ 此帖被zfs5492801在2010-07-17 10:31重新編輯 ]
描述:看圖說話
附件: 無標題.rar (2 K) 下載次數:22
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-17 09:07
你的0.02需要并聯復位SFT指令的觸點,例如用200.04做復位條件。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zfs5492801) 熱心助人